采暖管道刷紅丹防銹漆
定額規定:采暖管道安裝定額中均已包括管道、管件、方形補償器、管道試壓沖洗以及碳鋼管除銹刷底漆(防銹漆二道)等工作內容。 問題:現有室內焊接鋼管采暖管道電焊連接DN40 10米,管道人工除微銹后刷紅丹防銹漆兩遍,再刷銀粉 兩遍。 請問室內采暖管道DN40 10米需要套哪些定額項?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、焊接管道室內安裝定額子目 2、銀粉漆 兩遍
2011-06-13 15:14:00
-
1.焊接管道室內安裝定額子目 2.刷紅丹防銹漆兩遍 3.刷銀粉 兩遍
2011-06-13 12:11:34
-
1 套管道安裝定額子目 2套銀粉漆 兩遍 防銹漆和銀粉漆價格需要找差。
2011-06-13 13:18:12
-
1.焊接管道室內安裝定額子目 2.管道除輕銹 3.刷紅丹防銹漆兩遍 4.刷銀粉 兩遍
2011-06-13 14:03:07
-
1.焊接管道室內安裝定額子目 2.刷銀粉 兩遍 3.防銹漆需調材差
2011-06-13 17:11:03
-
這個不好說,你都沒有說明你的管道是鍍鋅管還是焊接鋼管,是否在非采暖區域,若上述條件都成就,按焊接鋼管應該計取的子目包括: 1、焊接鋼管焊接子目; 2、鋼管除輕銹子目; 3、鋼管刷防銹漆兩遍子目; 4、鋼管刷銀粉兩遍子目; 5、管道水沖洗子目; 6、一般管道支架制安子目; 7、一般穿墻套管(或室外鋼管)子目; 8、管道保溫子目(若在非采暖區,否則不套); 9、管道保護層(例如玻璃布兩遍,巖棉管,按設計要求); 10、保護層刷油(按設計要求)
2011-06-16 18:02:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看