孟某 2011-06-12 22:13:28 | 山東省 其他專業 | 1567查看 3回答
框剪高層樓面板上暗梁怎樣布置
板上暗梁與板面鋼筋交接,板面鋼筋是應該放在暗梁下筋的上頭還是在暗梁鋼筋的下面??求指教!!! 有何依據??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:應該是板在主筋在上下的外側,因為你說的是暗梁。如果不是暗梁底筋要布置在梁筋的內側。
2011-06-13 06:58:23
-
板面鋼筋是應該放在暗梁上筋的上頭,依據梁支撐板
2011-06-12 22:48:52
-
板面暗梁不能做為板的支座,它只是對板局部的加強,所以板筋在暗梁內不得斷開,應依次分別布置。暗梁部位同向板筋不布。
2011-06-14 09:51:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看