消防系統管線算量
本人剛接觸火災自動報警系統中的管線算量,在報警系統中要計算電源線、信號線、電話線、漏電報警總線、排煙風機直控聯動線路等,但在平面施工圖紙上這些都是連在一個回路上的,要怎樣區分并分別計算這些線路呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、總線單算:至各個設備如探頭,模塊等 2、電源線單算:至控制模塊,聲光報警等 3、電話線單算:至電話插孔,電話分機 4、漏電保護線單算:至需要漏電保護的設備 5、風機直啟線單算:至風機的直啟線,水泵的直啟線等