框架-剪力墻結構中存在梁上柱么?
工程是礦機剪力墻結構的,在標注的時候把這個柱子標注成了LZ,可是我覺得他應該是框支柱吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:它不是框支柱,柱支柱的截面一般都是比較大的。框支柱的上面是剪力墻結構,下邊是框架結構,一般用在結構復雜的轉換層處。你這個是L型的框架柱。 從你的圖上看柱子邊緣沒有與剪力墻相連。屋面處可以用識別邊角柱處理一下軟件就會自動按規范要求計算了。 我是說這個柱子不是從梁上起的么,那它在下面梁的彎折錨固需要怎么設置?你在說什么與梁的彎折錨固有什么關系呢。
2011-06-11 06:53:06
-
是不是下面是框架結構,上部是剪力墻結構呢?如是剪力墻結構就應該用暗柱來畫 按照圖紙的柱名稱來定義布置,錨固到梁內的鋼筋在工程設置里的計算設置修改,這個柱子不用畫剪力墻了
2011-06-11 06:54:38