Feng 2011-06-10 20:22:17 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 3回答
剪力墻定義問題
求教下下面這個地下室剪力墻定義? 人防區沒有標注的剪力墻是不是按照人防區配筋表找對應寬度的定義還是按照上部結構的剪力墻進行定義,那暗柱部分怎么辦? 普通地下室區域的剪力墻是不是按照普通地下室區域區配筋表找對應寬度的定義還是按照上部結構的剪力墻進行定義,那暗柱部分怎么辦? -9.00~7.4有剪力墻結構圖 也都標注了,底下注:(注:本圖范圍內與本棟混凝土墻相連的其它混凝土墻或柱詳見地下室施工圖。) 但是地下室有一大部分的墻都是沒有標注是型號的。 是不是地下室帶上部結構的豎向構件都按照-9.0~7.00的定義,暗柱部分也要一樣嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按你的理解就是正確的,已說明或標注的就按標注,沒有標注的按上部豎向構件-9.0~7.00的定義,暗柱部分也一樣的。
2011-06-11 06:01:18
-
支持鴻雁的答復
2011-06-11 08:22:19
-
你 再看一下地上圖紙是否有說明,一般人防墻體與地下室墻體有編號的按編號配筋,沒有編號的就是從地上伸下來,暗柱也是一樣的。
2011-06-10 22:02:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看