筆芯 2011-06-09 23:05:51 | 四川省 其他專業 | 13025查看 3回答
消防泵怎么套定額
消防泵(30KW)2臺,潛水泵(1.1kwDN30)1臺 ,怎么套定額
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納30KW的消防泵安裝和1.1KW的簽署排污泵的安裝,應該套《機械設備安裝工程》定額冊中的以下定額子目: 1、消防泵安裝,首先根據設計的型號規格及匹配電機功率,分辨明確是單級泵還多級泵,再根據整臺泵的重量去選擇套相對應的定額子目。 2、潛水排污泵一般都是單級離心泵,而且每臺重量一般都在0.2噸以內,所以一般都是套0.2噸以內單級離心泵安裝的定額子目。
2011-06-10 12:52:15
-
消防泵(30KW)2臺,潛水泵(1.1kwDN30)1臺 ,可以直接套安裝定額中的第一冊有關于“泵安裝”一章的相關定額子目就行了。
2011-06-10 05:34:05
-
消防泵套用安裝工程第一冊泵安裝相關子目,根據重量、流量活楊程進行區分套用。
2011-06-10 10:26:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看