- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
realfox@126.com 2011-06-04 18:55:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2572查看 6回答
負筋的布置范圍
負筋的布置范圍應該是從哪里到哪里?如圖,有什么規則嗎?還是自動默認到最小板?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計畫的長度就是負筋的布置長度,以梁為支座,像你這種支座兩邊出頭的情況,支座兩邊長度都為左下方標注的長度,布置的范圍是兩跨(2),間距120mm,遇到梁是斷開不需要布置的
2011-06-04 23:30:25
-
如上圖,就是剪力墻與右邊梁之間。
2011-06-04 19:05:29
-
樓上說的沒錯 負筋布置沒有任何規則,必須按照圖紙的標注范圍布置。
2011-06-04 19:06:11
-
是啊,我也遇到過類似的問題,你的圖應該是按照下面的范圍布置
2011-06-04 21:34:02
-
負筋布置沒有任何規則,必須按照圖紙的標注范圍布置。 圖紙中會有標注線的。
2011-06-04 19:04:03
-
鋼筋的布置范圍是根據圖紙來的,圖紙上怎么設計的就怎么畫上去。由于你的截圖只是很小一部分,也沒有看到其它部分的負筋。很難判定從哪到哪,最好截個大點的圖看看。要不加我好友,我給你看看。
2011-06-04 21:15:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看