-
張蕊 2011-06-03 18:20:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 928查看 4回答
抗震等級的確定
6層磚混砌體結構,烈度6度,安全等級二級,設防類別丙類,它的抗震等級是幾級? 關鍵是鋼筋抽樣中要用到抗震等級來確定搭接及錨固長度。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1樓說了好多我就沒有找到關于你要找的磚混結構要求的抗震等級要求,抗震等級選用一般的圖紙都有明確要求的,你再仔細找找,從你的條件里可以看到是四級抗震,不可能是二級的。
2011-06-03 18:33:43
-
抗震等級的確定的確定與結構形式、抗震設防烈度、檐口高度有關系!具體請看: 五、混凝土結構的抗震等級――GB50010-2002 結構體系與類型 設防烈度 6 7 8 9 框架結構 高度 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤25 框架 四 三 三 二 二 一 一 劇場、體育館等大跨度公共建筑 三 二 一 一 框架-剪力墻結構 高度(m) ≤60 >60 ≤60 >60 ≤60 >60 ≤50 框架 四 三 三 二 二 一 一 剪力墻 三 三 二 二 一 一 一 剪力墻結構 高度(m) ≤80 >80 ≤80 >80 ≤80 >80 ≤60 剪力墻 四 三 三 二 二 一 一 部分框支剪力墻結構 框支層框架 二 二 二 一 一 不應采用 不應采用 剪力墻 三 二 二 二 一 筒體結構 框架-核心筒結構 框架 三 二 一 一 核心筒 二 二 一 一 筒中筒結構 內筒 三 二 一 一 外筒 三 二 一 一 單層廠房結構 鉸接排架 四 三 二 一 注: 1、丙類建筑應按本地區的設防烈度直接由本表確定抗震等級;其他設防類別的建筑,應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》GB50011的規定調整設防烈度后,再按本表確定抗震等級; 2、建筑場地為I類時,除6度設防烈度外,應允許按本地區設防烈度降低一度所對應的抗震等級采取抗震構造措施,但相應的計算要求不應降低; 3、框架-剪力墻結構,當按基本振型計算地震作用時,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,框架部分應按表中框架結構相應的抗震等級設計; 4、部分框支剪力墻結構中,剪力墻加強部位以上的一般部位,應按剪力墻結構中的剪力墻確定其抗震等級。
2011-06-03 18:27:11
-
樓上寫了那么多,我告訴你抗震等級是二級。
2011-06-03 18:28:47
-
磚混結構一般設計都未注明抗震等級,至于是否抗震或是幾級都得咨詢設計,各個構件的構造要求也會參照相應圖集。
2011-06-03 20:51:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看