幸福的寶 2011-06-03 13:27:48 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1727查看 4回答
承臺之間的梁
在圖紙中標注的是JL,基礎梁。我在基礎梁中定義構件,但是發現軟件計算出來的箍筋根數多了,不是只計算兩承臺之間的距離,而是計算到柱子邊了(我把基礎梁中的屬性箍筋貫通改成否了的),請教下哪里可以設置改掉?問題補充:我想要個精確的答案,到底用什么來定義才是準確的。用基礎梁和基礎連梁來定義,箍筋都是比手算多的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,承臺之間的梁應該是基礎連梁 你可以根據你的配筋類型,基礎梁的配筋和框架梁相反 包括原位標注
2011-06-03 13:29:48
-
承臺之間的梁是基礎連梁,你在定義樓層框架梁 類別 里面把樓層框架梁改為基礎連梁,畫好后匯總就可
2011-06-03 14:32:11
-
你試下用框架梁畫下!~
2011-06-03 14:26:42
-
基礎梁箍筋數量是算到相交位置的另一基礎梁側邊吧,而基礎連梁是算到承臺基礎里面就可以了。承臺之間的梁是基礎梁,基礎梁之間連接的梁叫基礎連梁。
2011-06-04 07:38:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看