森林的顏色 2014-07-08 15:59:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 2回答
請看圖紙說明中這句話是什么意思? 請指教?
“填充墻應沿框架柱全高設置2C6@500的拉筋,拉筋伸入柱內300,沿墻全長貫通。” 1、應該按照植筋算還是按照預留鋼筋算? 2、“沿墻全長貫通”指的是植筋伸出1米,還是砌體通常筋呢? 3、 我是在砌體加筋的植筋里面算,還是按照砌體構建中的,通長筋算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:應該是在定義砌體墻時定義通長的砌體加筋。一般考慮用預留鋼筋的方法,把錨固長度調整一下,因為是預留的要加上一個搭接長度到錨固里,這樣軟件就不會少算了。注意一下通長的砌體加筋輸入里是不會考慮植筋的。也不好定義植筋。
?
2014-07-08 16:15:01
-
按照砌體通長筋計算
?
2014-07-08 16:03:27