30****@qq.com 2011-05-31 15:24:04 | 山東省 其他專業 | 651查看 1回答
請問,....梁的凈長、側面積與模板的問題?
您好: 我在做基礎變更,在條基設計基底標高下增加了3米-1不等高度的墊層,我把它設置為梁單獨畫在一層里,在查看匯總計算的時候,發現了一些問題。 1,模板明顯增加。 我可以直接采用匯總計算里的顯示的”梁側面面積“作為模板面積嗎? 2,假若用手工計算,采用梁的凈長,合理嗎? 請您賜教,那一種是對的? 兩種的計算結果是不一樣的。 勞駕。 非常感謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先,墊層做為梁來畫是不合理的。因為梁模是三面計算的,而墊層僅計算二個面;其次是計算長度梁的長度是按凈長來計算的。 建議你還是將墊層按“墊層”來畫。
2011-05-31 15:38:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看