wanglunku@163.com 2014-08-04 16:19:35 | 湖北省 云翻樣 | 1133查看 4回答
降板和不降板鋼筋量算的一樣科學嗎?
根據原圖樓板為下層,變更中有幾塊板下沉,怎么算的此板鋼筋量是一樣的。 ? 是對的嗎?問題補充:變更前鋼筋為通長布置, 降板處增設了一道梁。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是有梁板局部板升降鋼筋量基本不變,如果是無梁板局部板升降鋼筋量是增加的。
2014-08-04 16:42:16
-
根據原圖樓板為下層,變更中有幾塊板下沉,怎么算的此板鋼筋量是一樣的。 是對的嗎?
你好:
1、這要看圖紙怎么設計了,變更有沒有鋼筋的變更。2、原則上來說,鋼筋是需要增加的。
?
?
2014-08-04 16:21:57
-
根據原圖樓板為下層,變更中有幾塊板下沉,怎么算的此板鋼筋量是一樣的。 ? 是對的嗎?
答:。。不一樣,要另加鋼筋的。
?
2014-08-04 16:42:47
-
如果板的下沉是以梁為界點,且沒有超出梁底,配筋不是通長配筋,鋼筋量是沒什么變化的.
2014-08-04 16:35:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看