尚夏 2011-05-30 21:35:54 | 河北省 其他專業 | 2188查看 3回答
河北定額 鋼筋焊接,應該多長設一接頭。
河北定額中 鋼筋搭接時,直徑25mm以內的,8m長一接頭 直徑25mm以上的,6m長一接頭 各種類型的鋼筋焊接是怎樣規定的呢?問題補充:圖紙上寫道:1)當鋼筋的直徑小于等于25時,優先采用機械連接,亦可采用搭接鏈接或焊接連接。 2)機械連接的接頭類型及質量控制要求詳見《鋼筋機械連接通用技術規程(JGJ107-2003)》。 3)焊接連接的街頭類型及質量控制要求詳見《鋼筋焊接機驗收規程(JGJ18-2003)》。 剛查了下這兩本圖集,機械的和各焊接的都沒有找到應該多長設一接頭。 有熟悉這兩本的圖集的老師請指點一下。不勝感激。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按定額計算規則: 直徑25mm以內的,8m長一接頭 直徑25mm以上的,6m長一接頭
2011-05-31 08:29:21
-
從你這的說明它明確的是分兩類,及25以內和以外,就不存在還有什么各類了。 “鋼筋的搭接說明定額里提了 關于焊接的沒說,比如電阻電焊、閃光對焊、電弧焊、電渣壓力焊、氣壓焊、埋弧壓力焊”采用哪種焊接方式,需要由設計圖紙說明,包括它的搭接長度,定額規則是當需要計算搭接時,規定它的鋼筋定尺長度。
2011-05-30 21:39:17
-
河北定額中 鋼筋搭接時,直徑25mm以內的,8m長一接頭 直徑25mm以上的,6m長一接頭 各種類型的鋼筋焊接是怎樣規定的呢? 1)當鋼筋的直徑小于等于25時,優先采用機械連接,亦可采用搭接鏈接或焊接連接。 你這個其實搭接和焊接都是一樣的規則的直徑25mm以內的,8m長一接頭 直徑25mm以上的,6m長一接頭 但是你的圖紙是說小于25的是有線采用機械連接。
2011-06-01 08:36:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看