焦蕩 2011-05-30 21:26:33 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1603查看 1回答
橋架中電纜的計算
電纜為一個配電箱到另一個配電箱,配電箱間橋架連接。如何設置起點。我一般都是另外再畫一個電纜導管,但認為不應該這樣計算。有沒有好的方法。謝謝賜教啦!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納新版的GQI完全解決了這個問題,你可以先用設置起點功能,然后再用選擇起點功能很好地解決了橋架中的電纜計算問題,甚至躍層的橋架中的電纜也可以順利解決。 你首先識別了配電箱嗎?一般情況都會有一小段的鋼管來連接橋架的,在鋼管配線中輸入電纜得到整個橋架加鋼管長加預留長度的電纜。用很小的一段管子對整個算量的影響很小,只起個起點的識別作用。
2011-05-31 07:47:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看