-
格格 2011-05-29 16:34:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 22806查看 7回答
廣聯達鋼筋報表里面的措施筋指的是什么鋼筋?要不要計入結算鋼筋量里怎樣計入?
措施筋指的什么筋,如果計入鋼筋量按多大直徑的計入?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納廣聯達鋼筋報表里面的措施筋指的是馬凳筋、腰筋等,它是要計入結算鋼筋量里的,把計算出來的構造鋼筋一同加入整個鋼筋工程量中就行了。 措施筋指的就是馬凳筋、腰筋等,如果計入鋼筋量按多大直徑的計入,這要看施工方案及現場配筋情況才能確定。
2011-05-29 16:41:31
-
其實工程中的措施鋼筋很多的 比如 馬蹬筋 撐筋 墊筋 都屬于措施筋 但廣聯達軟件的措施筋僅指馬蹬筋的
2011-05-29 17:05:17
-
復制別人的你看看吧 馬凳的概念 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術和經濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設計的范疇也是施工范疇更是預算的范疇。一些缺乏實際經驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復雜化和把復雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2011-05-29 18:25:06
措施筋指的是板中的馬鐙筋畫個墻中的梯子筋。,如果計入鋼筋量按多大直徑的計入?---按施工方案或實際簽證計算。2011-05-29 16:41:14
1、措施鋼筋,指馬蹬筋; 2、因為它是支撐底筋與面筋之間的鋼筋,不是受力鋼筋,所以稱為措施鋼筋,為保證鋼筋保護層的; 3、有現澆板的、基礎的馬蹬筋; 4、馬蹬筋直徑通常按與分布筋直徑相同即可,如有施工組織設計的,可以按施工組織設計中規定的;2011-05-29 16:42:17
措施筋指的什么筋,指馬蹬筋, 按實際計算的重量計入鋼筋制安子目。2011-05-29 16:38:56
廣聯達中的措施筋就是指的馬鐙筋,定額規定,馬鐙筋的計算要根據制定的施工組織設計來計算2011-05-30 11:11:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看