壞壞兔 2011-05-28 15:39:27 | 山東省 其他專業 | 1168查看 3回答
地下室問題
1.基礎層中:圖一:外墻為擋土墻,設計為抗滲砼,那里面的砼墻不用采用抗滲的嗎?都是埋在土以下的墻啊,為什么外墻用抗滲,內墻不用抗滲的呢? 2.圖二:地下室的砌體直接從-5.900開始,就是基礎層不砌筑砌體是嗎?什么時候基礎層砌筑砌體,什么時候不砌筑呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.基礎層中:圖一:外墻為擋土墻,設計為抗滲砼,那里面的砼墻不用采用抗滲的嗎?都是埋在土以下的墻啊,為什么外墻用抗滲,內墻不用抗滲的呢? 答:因為外墻有迎水面,內墻無迎水面,這樣做同時開可以適當降低造價。 2.圖二:地下室的砌體直接從-5.900開始,就是基礎層不砌筑砌體是嗎?什么時候基礎層砌筑砌體,什么時候不砌筑呢? 答:地下室的底板以下就是基礎層,就是鋼筋混凝土筏型基礎,怎么砌磚基礎,直接砌在底板上就可以了。 當無地下室或混凝土埋深與基礎的頂面有一定的高度,而且上部有砌體,或有門窗洞口時,需砌筑磚基礎。
2011-05-28 15:47:44
-
地下室的底板、外墻均需要抗滲,內墻不需要。
2011-05-28 15:47:53
-
1.基礎層中:圖一:外墻為擋土墻,設計為抗滲砼,那里面的砼墻不用采用抗滲的嗎?都是埋在土以下的墻啊,為什么外墻用抗滲,內墻不用抗滲的呢? 因為外墻與回填土直接接觸,所以要用抗滲,并且防潮。很明了。 2.圖二:地下室的砌體直接從-5.900開始,就是基礎層不砌筑砌體是嗎?什么時候基礎層砌筑砌體,什么時候不砌筑呢? 這個問題是由設計的時候定的
2011-05-28 15:45:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看