gjkok 2011-05-27 20:50:33 | 河北省 其他專業 | 4494查看 8回答
剛性防水套管制作與安裝管徑如何選擇
穿外墻鋼管為DN100,請問剛性防水套管制作定額選擇DN100還是DN150,剛性防水套管安裝定額選擇DN100還是DN150?問題補充:踏雪:可能是我沒有說清楚,我不是問室內鋼套管制作安裝,我問6-3073剛性防水套管制作和6-3089剛性防水套管安裝,應該選多大。穿外墻的鋼管為DN100,套管的項目是選100還是150。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不論你套管做多大的。防水套管的定額字目是根據你穿過管道的直徑來計算的。
2011-05-30 09:00:51
-
剛性防水套管制作,比安裝管徑大2號,套管套定額是按穿越的管道計算的。
2011-05-27 21:20:57
-
穿外墻鋼管為DN100,請問剛性防水套管制作定額選擇DN100,剛性防水套管安裝定額選擇DN100,但是鋼管要DN150,套管定額是按穿越的管道計算
2011-05-27 21:00:36
-
套管的制作和安裝套大一號就可以了,如果有保溫層的話就套大兩號。
2011-05-27 22:04:59
-
穿外墻鋼管為DN100,請問剛性防水套管制作定額選擇DN100還是DN150,剛性防水套管安裝定額選擇DN100還是DN150? 穿墻鋼管為DN100,剛性防水套管制作,比安裝管徑大2號就可以了,即制作的時候你可以套DN150子目項,然后安裝套管的時候你按照你實際穿越的管道直徑DN100子目套項就可以了!希望這些對你有所幫助吧!
2011-05-28 08:22:00
-
穿外墻鋼管為DN100,請問剛性防水套管制作定額選擇DN100還是DN150,剛性防水套管安裝定額選擇DN100還是DN150? 剛性防水套管,有些有成品的,有些沒有的,可以制作,制作的套管應該比管大一到2號,不然通不過,安裝套管按你DN100套定額子目就行了。
2011-05-28 08:45:55
-
建議你查看02S404防水套管圖集,上面有規定的外經是159
2011-05-28 08:48:03
-
河北08定額明確規定 6.鋼套管、塑料套管、鐵皮套管制作安裝定額是按被套管管徑編制的(見章節說明) 選DN100即可
2011-05-28 10:03:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看