yfr 2011-05-27 10:49:46 | 遼寧省 其他專業 | 1022查看 1回答
避雷接地中的人工接地是什么意思
避雷接地圖紙中“人工接地采用50鍍鋅鋼管做接地體,水平用40*4扁鋼連接,埋深1.2米,間距5米。”圖紙中沒有標注具體位置,怎么計算工程量呀?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該有張接地圖紙。 圖紙中沒有標注具體位置的話,可按下計算方法: 1、按樓體引下線個數計算。 50鍍鋅鋼管是按‘根’計算,每根2.5米長,每處1根、40*4扁鋼按出樓1.5米計算長度。 2、樓體外圈計算,據樓3米,50鍍鋅鋼管是按‘根’計算,間距5米;40*4扁鋼按出樓1.5米。加周長計算。 1、、按8根計算(定額每根是按2.5米考慮的); 2、、是按樓體出1.5米后的周長計算(長度+8*1.5就是40*4扁鋼長度)/5=50鍍鋅鋼管的根數。
2011-05-27 11:00:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看