關于電線管支架問題
請問各位前輩 電氣配管還需要計算支架???如果要,多少米一個? 廣東定額里面 電線管子目里面含了接頭、卡子的消耗量,這個接頭和卡子是不是就是支架的意思? 謝謝幫忙。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣明配管需要計算支架,支架要根據國標驗收規范按管的材質、管徑不同計算多少米一個
2011-05-25 17:41:07
-
這個接頭和卡子不是就是支架的意思。明配管才需要支架。支架要另行計算。
2011-05-25 17:34:44
-
明配電氣管道才計算支架。 暗配電線管子目里面含了接頭、卡子的消耗量。接頭和卡子是管道接頭和固定管道的卡子。
2011-05-25 17:48:09