zhangcaoqung 2011-05-25 08:52:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 843查看 5回答
梁特殊部位在鋼筋算量軟件中的設置
一根梁跨一板6米長的剪力墻,墻兩邊各有兩跨,且一端帶懸挑,設計為KL2-23(4A),可當畫上去時,剪力墻兩端各有一個X符號的支座點,原位標表中為6跨,怎么才能將跨數調為一致,此處剪力墻上的梁需整條6米長布筋還是只兩端支座直錨即可,是暗梁還是咋的?問題補充:此處剪力墻層頂標高處本來就設置了暗梁了的,現在框架梁又整個穿過啊!我提的這個問題不是設置及刪除支座的問題,那簡單的設置誰不會啊!我想問的是此處如果刪除一個支座后,另個支座設置在哪的問題,剪中間沒法設置支座,我試過了的,剪力墻一端支座處的梁是相互錯開的,前兩跨的梁的下邊線靠后兩跨的上邊線?按常規手工算量,此處應該是鋼筋直錨入剪力墻即可的,可設置一個支座后,算出的鋼筋不準!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根梁跨一板6米長的剪力墻,墻兩邊各有兩跨,且一端帶懸挑,設計為KL2-23(4A),可當畫上去時,剪力墻兩端各有一個X符號的支座點,原位標表中為6跨,怎么才能將跨數調為一致,-------------------可以刪除支座; 此處剪力墻上的梁需整條6米長布筋還是只兩端支座直錨即可,是暗梁還是咋的?-------------這個得咨詢設計。
2011-05-25 08:57:16
-
把剪力墻上的支座刪除一個。 應該是5跨。
2011-05-25 08:56:25
-
按圖輸入.原位標注.點擊設置梁垮在下拉框中點刪除支座.把多佘的刪了后再原位標注.
2011-05-25 09:00:04
-
梁特殊部位在鋼筋算量軟件中的設置? 可按設計修改梁跨。
2011-05-25 09:00:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看