-
nanzhao1989 2011-05-24 21:34:49 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1201查看 7回答
我的基礎里面 有獨基有筏板 筏板只有250厚
我的基礎里面 有獨基有筏板 筏板只有250厚 就是構造筏板 但是有配筋 我在鋼筋2009里面布置的時候是一整塊布置的 軟件回自動扣獨立基礎那塊的鋼筋嗎 在圖形里他們兩是誰扣誰的 謝謝
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據設計要求自己設置,只要算對就行。
2011-05-25 09:21:54
-
1 首先此類基礎是混合式基礎 基礎構件之間(伐板 獨基)的交匯構造需要由設置指出 標準圖集沒有進行說明 2 軟件針對此類問題在獨基的屬性框中設置了扣減伐板面筋 底筋的選項 可以自行根據圖紙實際情況來選擇 你設置成什么情況軟件就會計算成什么情況 如圖 3 伐板 獨基交匯構造沒有規范要求 獨基扣不扣伐板鋼筋由設計(藍圖)來決定
2011-05-24 22:47:29
-
扣不扣可以自己設置的。
2011-05-25 06:29:19
-
筏板在遇到獨立基礎是可以識別,圖形里不存在誰扣誰的問題,只算一遍。
2011-05-24 21:38:55
-
鋼筋軟件不會扣除鋼筋工程量,只有設置了才會按設置計算。
2011-05-24 21:41:22
-
1、鋼筋2009里面布置的時候是一整塊布置的 軟件回自動扣獨立基礎那塊的鋼筋嗎 回答:如果不設置的話就是扣除的,在獨立基礎里面可以設置為不扣除 2、在圖形里他們兩是誰扣誰的 回答:獨立基礎是完整的,從里面扣除筏板。
2011-05-24 21:39:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看