qi****@163.com 2011-05-24 11:34:15 | 浙江省 其他專業 | 528查看 2回答
定額解釋問題
請問大家,我們省的定額有這么句話,現澆鋼筋混凝土板坡度在10度以內按定額執行,在30度以內時,相應定額中鋼支撐含量乘以系數1.3,人工含量乘以系數1.1,那我想問一下,這個只是針對板的還是也要包括梁的,是不是梁的鋼支撐含量也要乘系數,如果要乘,那屋面的水平梁需要乘系數嗎,還是只是斜梁乘就可以了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現澆鋼筋混凝土板坡度在10度以內按定額執行,在30度以內時,相應定額中鋼支撐含量乘以系數1.3,人工含量乘以系數1.1 說的很明確 是現澆混凝土板 梁應該要成系數,你看一下現澆混凝土梁的相關規定
2011-05-24 11:38:44
-
定額解釋是指坡屋面,如果梁、板同時澆筑按有梁板定額模板子母。
2011-05-24 12:47:37