80****@qq.com 2011-05-23 15:00:49 | 河北省 其他專業 | 841查看 2回答
套定額問題
清單項 020608B05011 拆除電線 三線制、四線制敷設 單位m 清單項 030204019001 控制開關 單聯開關 單位 個 請問如何套定額,謝謝!問題補充:修繕工程
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、清單項 020608B05011 拆除電線 三線制、四線制敷設: 這個裝飾的拆除定額內沒有,那就得套修繕定額內的電線拆除子目了,3-314~3-319; 2、清單項 030204019001 控制開關 單聯開關: 控制開關與單聯開關不是一種電器,單開是不能套這個清單號的,應該套030204031001,定額套2-1651; 3、清單項 030212001001 電氣配管 三線制、四線制敷設: 電氣配管套第二冊中配管,按所選的管材來配置; 4、清單單位與定額單位不一致,沒有關系,不會影響計算; 5、你當然要按單開套定額了,因為單開與控制開關實質太不一樣了;
2011-05-23 15:19:32
-
1、從 09房屋修繕定額里找定額項,都在這里。 2、在 08安裝定額里找。 下面都有截圖,找你合適的。 能說詳細點嗎,什么意思?
2011-05-23 15:34:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看