黑妹 2011-05-22 18:47:14 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1930查看 9回答
約束邊緣柱怎么設置?
在一棟樓里同時有暗柱、約束邊緣柱、端柱的情況下怎么辦?怎么區分,圖形算量的時候怎么輸?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在一棟樓里同時有暗柱、約束邊緣柱、端柱的情況下怎么辦?怎么區分,圖形算量的時候怎么輸? 若柱子與墻同厚,你可以不考慮柱子。就是在鋼筋里畫了,導入圖形里也得把它刪了,因為他不起作用了,反正都是套墻。
2011-05-22 20:54:42
-
直接用剪力墻代替就可以了,這樣是符合施工的要求的,現場也是這么干的
2011-05-22 18:51:06
-
這個問題是在暗柱的位置輸入其他鋼筋中輸入陰影部分的拉筋就可了
2011-05-22 18:52:35
-
在鋼筋算量里以已暗柱定義,在圖形算量里,都以剪力墻定義。
2011-05-22 18:55:00
-
在鋼筋軟件中用都用暗柱定義即可,在圖形軟件中都用剪力墻定義即可。
2011-05-22 19:45:08
-
在鋼筋里面以暗柱處理,在圖形中以剪力墻處理,套定額的時候套剪力墻的定額,這樣就好了
2011-05-22 19:49:30
-
答:暗柱、約束邊緣柱按暗柱定義,端柱按端柱定義。一般都有A、Y、D字頭出現。
2011-05-22 20:00:17
-
暗柱、約束邊緣柱、端柱在軟件里都是按暗柱處理的
2011-05-22 19:50:45
-
在一棟樓里同時有暗柱、約束邊緣柱、端柱的情況下怎么辦?怎么區分,圖形算量的時候怎么輸? 如果在圖形算量里你直接用剪力墻畫就行。
2011-05-23 07:00:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看