小伙 2014-08-14 15:54:13 | 四川省 云翻樣 | 388查看 2回答
原位標注的
原位標注的抗扭鋼筋達不到200CM的間距,是否應該加上。根據11G101-1的圖集來。謝謝各位大神
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-08-15 15:31:42
-
你的梁高1600,抗扭鋼筋是14根,7對,間距大于200mm呀。圖集中也未說明側面縱筋的最小間距是多少,梁中最小的鋼筋間距是附加箍筋間距50mm。
2014-08-15 10:01:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看