-
chen4295166 2011-05-20 21:40:24 | 北京市 其他專業 | 907查看 8回答
施工現場布置
自拌混凝土 布置內容:一臺塔吊,攪拌站,鋼筋棚,木工棚,水泥房,沙石料場 請專業人士幫忙解答一下 再次謝謝啦
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納施工現場有點小。(以上北下南而定) 1.塔吊:塔吊設在1#、2#之中往南4m處,回轉半徑能覆蓋兩個樓處。 2.鋼筋棚:鋼筋棚設在2#之后,現場的北面(現場應該的院墻,以北院墻搭棚) 3.水泥房,沙石料場:設在2#西南靠院墻處,10m*20m 4.攪拌站:攪拌站設在沙石料場的東邊,還是2#的南邊,10m*10m應該夠用 5.木工房:1#樓南,辦公區前 6.2#北可做現場施工人員的工具棚、休息室、衛生間等。寬2.1m,留下2m的消防通道 7.辦公人員的衛生間可用移動衛生間,設在1#的東面 8.6層的樓房,你還應該設兩部垂直運輸機,設在樓的南面。
2011-05-21 08:07:27
-
這個應該問項目經理。根據他的意圖,指點位置,你再畫圖。
2011-05-21 06:22:07
-
看喲沒有后續工程,若沒有就好多啦,塔吊布置在塔吊臂能覆蓋兩個工程的地方,攪拌站當然在水泥罐近旁,這需要和項目經理溝通商量啦
2011-05-21 06:40:07
-
兩棟樓山墻之間里塔吊,攪拌站建在2#樓和圍墻之間,但是需要注意不能太靠左邊否則塔吊夠不著,一進大門可以作為料場,鋼筋場地可以建在1、2#樓后面,上面搭設防護棚,木工場地建在辦公室的前面。
2011-05-21 07:04:21
-
塔吊應該建在2#樓右上角,攪拌站,鋼筋棚,木工棚都可以搭在1號樓上方那塊地方,需要結合現場看看是否可性
2011-05-21 08:14:04
-
你這個樓最主要的是塔吊臂長不夠,如果是40塔吊、還是不夠用的,50塔吊差不多,不管多少的塔吊最好將塔吊放在一進大門2#右邊 不能放在2樓之間,那樣臂長不夠對于2#樓。實在不夠怕麻煩就只能試著安2個塔吊了! 如果上邊位置夠大放在后面2#右側更好 主要是考慮到攪拌機沒地放,放前面樓層檔視線! 塔吊這樣放其他的就好解決了,按平常方法放就好了!
2011-05-21 09:25:26
-
你看看這個,參考使用。
2011-05-21 09:41:53
-
這的得根據現場實際情況來布置!
2011-05-21 10:43:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看