  • 綁扎搭接與焊接的鋼筋量差異

    1、在柱的計算設置中,首次將12/14設為綁扎搭接(沒修改其它),鋼筋工程量為858.925T,電渣壓力焊接頭個數為0。2、將綁扎搭接改為電渣壓力焊后,鋼筋工程量為803.127T,電渣壓力焊接頭個數為28018個,鋼筋工程量出入55T。3、整個工程柱的鋼筋12為2/3,14鋼筋為1/3。4、按照明上限計算鋼筋工程量,14的鋼筋49d,按電渣焊的接頭工程量,計算后鋼筋工程量仍然有很大的出入。5、我試了另外幾個工程,鋼筋工程量仍然出入有點大。5、請問和位大俠,你們遇到此問題沒有,是怎么解決的呢,多多指教,謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    28018個接頭,鋼筋采用幫扎鋼筋量是要多,55噸=55000公斤,55000/28018=1.96公斤。

    2014-08-17 11:29:27 

  • 鋼筋量是會差很大!!因為接頭你用電渣壓力焊的話,,搭接就是算接頭個數,而不是算鋼筋。

    如果用綁扎,就會計算搭接長度的鋼筋,2w多個電渣壓力焊,就是2w多個綁扎,差2w多個48d。

    2014-08-18 09:42:21 

  • 重慶的消耗量定額中,電渣壓力焊,直螺紋接頭都是按個數計算的,在鋼筋設置中,按照圖紙設計要求設置即可,拿柱子來說,12、14的一般為電渣壓力焊,在設置時也應該為這樣,不能設置成綁扎連接,因為計算了電渣壓力焊接頭,不能再按綁扎處理了,否則就重復計算了,甲方不可能同意的。如果說工地上12、14的柱鋼筋確實是綁扎連接的,那必須有先審批通過的施工方案,否則現場就算按照綁扎連接的,沒有甲方的同意,施工單位自己按綁扎連接的,甲方不可能按綁扎計算的,總的來說,只能算一種連接方式。

    2014-08-17 11:42:16 