悅影 2011-05-20 15:04:28 | 廣東省 安裝算量GQI | 468查看 2回答
安裝的問題
給我講講報警回路信號線和控制電源線、消防電話線的之間的原理、、 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納通過聯動控制臺可實現對消火栓系統; 消火栓系統控制原理:消火栓按鈕動作后,可直接啟動消火栓泵,消控室能顯示報警部位并接收其反饋信號,能顯示消火栓泵; 排煙送風控制原理:當火災發生時消控室發出指令啟動風機同時打開相應區域排煙防火閥,同時啟動送風機運行,并開啟相應區域送風防火閥,為該分區提供新風。并將此信息反饋至消控室.
2011-05-20 16:37:52
-
消火栓系統采用直啟控制;直接控制消防泵啟動,信號線記錄開啟的地址 信號線記錄點位的地址,電源線一般是24V,開啟或關閉閥、模塊。 排煙送風控制原理:當火災發生時消控室發出指令啟動風機同時打開相應區域排煙防火閥,同時啟動送風機運行,并開啟相應區域送風防火閥,為該分區提供新風。 電話線是插孔式出口,原理相當并聯燈具。插好電話你接通,相當合上開關。
2011-05-20 21:21:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看