monkeyson 2011-05-19 21:36:41 | 廣東省 其他專業 | 1305查看 3回答
關于柱縱筋搭接
請教老師們兩個問題: 1、當柱采用搭接時,0.3Lle的錯開長度是不是必須的? 2、當搭接長度2.3Lle超過搭接連接區長度時,是不是必須采用全高加密?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、是的,是必須的 2、是的。
2011-05-19 21:37:57
-
1 依照101圖集構造要求 設計 施工 預算都要考慮0.3LIE的錯開搭接長度 如圖 2 如果柱的底部加密區+縱筋搭接區域+頂部加密區大于等于本層柱凈高Hn 則要全高加密
2011-05-19 22:05:11
-
1、現場施工一定要考慮,當造價時要看情況:(1)上下搭接的鋼筋直徑相同時,不需要考慮;(2)上下搭接的鋼筋直徑不同時,可以考慮,但計算出來的鋼筋重量也相差不大。 2、如果柱的底部三選一加密區+縱筋搭接區域+頂部三選一加密區大于等于本層柱凈高Hn 則要全高加密
2011-05-20 00:14:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看