一層框架梁套什么定額
1.基礎形式為獨立基礎,上表面標高全為-4米 2.室外標高-0.6米 3.一層框架梁標高-0.05米,一層沒有板,為素土回填 4.梁和基礎全部都采用了模板 問對于這種情況的一層梁,套定額怎么處理?套基礎梁還是單梁還是和其他梁板一起套有梁板?煩請說明判斷依據
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套單梁砼因為沒有板所以套單梁,單梁模板
2011-05-19 17:22:21
-
你好,框架梁套用單梁 連續梁定額 你的梁不屬于基礎梁 更不屬于有梁板
2011-05-19 16:59:54
-
從施工方案上看,雖然叫基礎梁,但應該套單梁。
2011-05-20 11:24:18