土建123 2011-05-19 16:31:32 | 江蘇省 其他專業 | 561查看 2回答
混凝土梁、柱子鋼筋下料問題
你好,我想請教一下柱子鋼筋圖集中規定是禁止在三分之一處有搭接那磨柱子縱筋下料長度怎么計算是不是下面錨固加一個三分之一的凈跨在加個10cm可以嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你說的是焊接的話是可以的,如果用搭接的話,應該=錨固長度+1/3凈高+一個搭接長度。相連主筋還要求相互錯開,另一根=錨固長度+1/3凈高+0.3倍的搭接長度+一個搭接長度。這都是最短的長度要求。
2011-05-19 19:23:26
-
柱子的下料長度為從本層樓面標高以上50cm起至上層樓面標高加50cm的距離和從本層樓面標高以上100cm起至上層樓面標高加100cm的距離.
2011-05-19 16:36:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看