realfox@126.com 2011-05-18 15:49:13 | 山西省 其他專業 | 760查看 4回答
關于二級鋼與三級鋼的連接
有一工程為框架結構,基礎與一層框架柱縱筋為三級鋼,二層以上為二級鋼,請問老師三級鋼與二級鋼怎么連接,在什么部位連接?謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
豎向鋼筋伸出一層頂。
2011-05-18 15:51:15
-
一層框架柱縱筋為三級鋼在一層自錨,二層重新插筋。
2011-05-18 15:51:06
-
三級鋼在本層頂部錨固,二級鋼縱筋錨固到下層。 是的。
2011-05-18 15:51:32
-
你好:柱子主筋三級與二級之間是可以連接的同,可以用直螺紋或者是電渣壓力焊,只要柱子的主筋根數相同,截面在可以通上去的前題下是可以連接的。不要封了重插筋。插筋是伸入下層1.5Lae.
2011-05-19 08:04:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看