kjhgfygghjn 2011-05-16 11:36:22 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 6回答
為什么顯示為一跨
L-7(2)兩端支座為框架梁,中間支座為構造柱,兩跨均為5.700.集中標注上部鋼筋為2B12.原位標注三個支座處均為2B16.利用軟件原位標注功能提取梁后,為什么只顯示一跨,跨長為11.400.請問跨中部的2B12怎樣標上去,軟件自動默認嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個需要你在構造柱的位置設置一個梁支座 具體的操作是: 1.先選中你要修改的梁; 2.點擊反鍵,選擇設置梁支座; 3.然后選中那個構造柱, 這樣就將那個構造柱設置成支座了. 軟件默認的是框架柱為支座,你的情況比較特殊,就要自己設置支座了.
2011-05-16 14:44:56
-
設置制作處理。
2011-05-16 11:39:38
-
框架柱是不能以構造柱為支座的,所以只能自己設置構造柱為支座
2011-05-16 11:53:33
-
你好 你可以利用軟件的重提梁跨功能 來重新提取兩跨
2011-05-16 11:45:28
-
修改支座,調整梁跨,
2011-05-16 11:47:25
-
L-7(2)兩端支座為框架梁,中間支座為構造柱,兩跨均為5.700.集中標注上部鋼筋為2B12.原位標注三個支座處均為2B16.利用軟件原位標注功能提取梁后,為什么只顯示一跨,跨長為11.400.請問跨中部的2B12怎樣標上去,軟件自動默認嗎? 軟件默認框架柱為支座,構造柱不是支座,你要重提梁跨,使構造柱為支座
2011-05-16 13:44:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看