东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 為什么顯示為一跨

    L-7(2)兩端支座為框架梁,中間支座為構造柱,兩跨均為5.700.集中標注上部鋼筋為2B12.原位標注三個支座處均為2B16.利用軟件原位標注功能提取梁后,為什么只顯示一跨,跨長為11.400.請問跨中部的2B12怎樣標上去,軟件自動默認嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個需要你在構造柱的位置設置一個梁支座 具體的操作是: 1.先選中你要修改的梁; 2.點擊反鍵,選擇設置梁支座; 3.然后選中那個構造柱, 這樣就將那個構造柱設置成支座了. 軟件默認的是框架柱為支座,你的情況比較特殊,就要自己設置支座了.

    2011-05-16 14:44:56 

  • 設置制作處理。

    2011-05-16 11:39:38 

  • 框架柱是不能以構造柱為支座的,所以只能自己設置構造柱為支座

    2011-05-16 11:53:33 

  • 你好 你可以利用軟件的重提梁跨功能 來重新提取兩跨

    2011-05-16 11:45:28 

  • 修改支座,調整梁跨,

    2011-05-16 11:47:25 

  • L-7(2)兩端支座為框架梁,中間支座為構造柱,兩跨均為5.700.集中標注上部鋼筋為2B12.原位標注三個支座處均為2B16.利用軟件原位標注功能提取梁后,為什么只顯示一跨,跨長為11.400.請問跨中部的2B12怎樣標上去,軟件自動默認嗎? 軟件默認框架柱為支座,構造柱不是支座,你要重提梁跨,使構造柱為支座

    2011-05-16 13:44:34 