北方的狼 2011-05-15 19:00:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2652查看 2回答
過梁鋼筋的分布筋怎么定義
縱筋2C8,分布筋A6-200 定義成拉筋帶彎鉤實際是沒有彎鉤的 在鋼筋算量中怎么處理呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納匯總計算,選中過梁圖元,編輯鋼筋,把分布筋的圖元改成沒有彎鉤,然后鎖定圖元,在計算。或者在計算設置里面修改過梁箍筋的彎鉤角度,修改成180°
2011-05-16 09:27:50
-
1 A6-200其實是箍筋的含義 但是考慮過梁受力和截面尺寸較短 只配置了2C8的縱筋 這個時候無法按照正常箍筋設置 只能設置成橫向短筋 實際施工不一定按照拉筋來布置 但是計算應該計算成拉筋形式 2 A6-200 在替他鋼筋中輸入 如圖
2011-05-15 19:13:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看