-
Sessile swordsman 2011-05-13 14:58:37 | 重慶市 其他專業 | 1176查看 2回答
振動沉管灌注樁施工工藝是什么樣的?請簡述一下!
振動沉管灌注樁施工工藝是什么樣的?請簡述一下!問題補充:沉管成孔套什么定額?樁芯呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納、振動沉管打樁機就位,預制樁尖(或活瓣樁尖)對準樁位,樁管放在樁尖上,放松卷揚機鋼絲繩,通過樁管自重的壓力樁尖進入土中300~500mm后將卷揚機鋼絲繩收緊; 2、進一步調整好樁架位置,專人用水準儀校正樁管垂直度,允許偏差為樁長的±0.5%; 3、開啟振動裝置進行沉管,沉管速度不宜太快,控制在2.5m/min左右,如遇土層較硬時,可通過卷揚機滑輪組對樁管加壓,使其順利通過硬土層。沉管期間嚴禁將樁管提起后在行沉管。 4、樁管下沉到設計標高后停機,應用吊砣檢查管內有無泥漿或滲水,同時確認孔深。 5、將鋼筋籠從進料口安插至設計標高,用專用鋼絲繩固定在鋼筋籠吊環上。 6、澆注砼,樁管內灌滿砼后,先振動5-10s,再開始拔管,應邊振邊拔,在樁底標高1.5m范圍內應進行反插數次,反插深度0.3m---0.5m,即可向上拔管,每拔0.5-1.0m,停拔5-10s,但保持振動,如此反復,直至樁管全部拔出。 7、在一般土層內,如選用砼預制樁尖,拔管速度宜為1.2~1.5m/min,用活瓣樁尖時應<1.2m/min。 8、拔管過程中,樁管內應至少保持2m以上高度的砼,或不低于地面,可用吊鉈檢測,不足時要及時補灌,以防砼中斷形成縮頸、斷樁。 9、如遇飽和土層或砼充盈系數小于1.0的樁,以及懷疑有縮頸、斷樁時,可采用反插法施工,反插法施工應符合下列規定: 1)流動性、塑狀淤泥土層不宜采用反插法施工; 2) 反插1-3次,反插深度0.3m---0.5m 3) 樁管內應至少保持2m以上高度的砼,或不低于地面,并隨時向樁管內填加砼,以保證樁管內的砼高度。
2011-05-16 14:49:46
-
定位放線 → 樁機就位 → 沉管成孔 → 吊放鋼筋籠 → 灌注、拔管 → 成樁 → 驗收
2011-05-13 16:15:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看