dong 2011-05-12 20:54:04 | 陜西省 其他專業 | 1944查看 4回答
構造柱鋼筋為什么不能伸到地圈梁上
300厚的條基,構造柱鋼筋基礎外露長度為260長,基底標高-4.3米,地圈梁上表面標高-2.5米,構造柱鋼筋為什么不伸到地圈梁以上
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納調整構造柱頂標高。構造柱頂標高不能為-2.5米。構造柱頂標高只能是地圈梁的梁底標高。地圈梁上表面的構造柱另外設置。構造柱是不可以穿過梁的。
2011-05-13 11:54:47
-
需要調整構造柱的底標高為-2.5米就可以。
2011-05-13 00:29:21
-
將構造柱標頂高為-2.5m即可
2011-05-13 11:21:21
-
正負零往下都叫基礎,構造柱高于地圈梁應該沒錯哦
2011-05-13 18:04:49