-
bin306562029 2011-05-12 17:33:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3370查看 8回答
基礎內柱子的箍筋為什么只有2根
基礎為獨立基礎,柱子箍筋間距為100,基礎內柱子高度為2.5m,為什么計算出來箍筋只有柱子在基礎插筋錨固區內的兩根箍筋,從獨立基礎頂標高到±0.000距離之間的箍筋計算不出來。 基礎柱標高范圍我設置的是-2.5到±0.000。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:在定義一層柱子時,把柱子的底標高改為獨立基礎的頂標高就行了。這樣基礎內還是兩根,一層的箍筋就是從獨立基礎向上計算的了。
2011-05-12 18:23:29
-
你的柱子在基礎層的設置是對的,沒有計算箍筋的原因是你的首層還沒有柱子。繪制好首層柱子后,軟件就會計算基礎內柱子部分的箍筋。 可不可以把文件發過來我看看?
2011-05-12 17:48:18
-
問題是:基礎層得高度你要設置,但是基礎柱的高度你不該設置的。讓軟件自己找上。
2011-05-12 17:48:21
-
你好,我剛才畫了一個,軟件是計算2個,我在計算設置里修改為10個,計算后箍筋為10根,應該修改計算設置就對了
2011-05-12 17:48:49
-
你好,箍筋在基礎內只有兩個 是規范要求的 2個就可以滿足規范要求 沒必要多設置 這個箍筋按照圖紙輸入 軟件自動計算
2011-05-12 17:33:57
-
基礎柱標高范圍內計算2個箍筋已滿足規范的要求,規范要求基礎內只要2個箍筋就可以了。
2011-05-12 18:21:02
-
那是在計算設置里可以調懂的。 想要幾根就幾根
2011-05-12 18:01:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看