米蘭 2011-05-10 11:44:23 | 云南省 其他專業 | 3149查看 5回答
電氣管線預留長度
由動力配電箱至照明配電箱的預留長度怎么計算按配電箱的半周長計算,那與下面這個表有沒有聯系呢? ┏━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┓ ┃序號│ 項 目 │ 預留長度 │ 說 明 ┃ ┠──┼───────────────┼─────┼────────┨ ┃1 │各種開關箱、柜、板 │高+寬 │盤面尺寸 ┃ ┠──┼───────────────┼─────┼────────┨ ┃2 │單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關│ │ ┃ ┃ │、閘刀開關、起動器、母線槽進出│0.3m │以安裝對象中心算┃ ┃ │線盒等 │ │ ┃ ┠──┼───────────────┼─────┼────────┨ ┃3 │由地平管子出口引至動力接線箱 │1m │以管口計算 ┃ ┠──┼───────────────┼─────┼────────┨ ┃4 │電源與管內導線連接(管內穿線與│1.5m │以管口計算 ┃ ┃ │軟、硬母線接頭) │ │ ┃ ┠──┼───────────────┼─────┼────────┨ ┃5 │出戶線 │1.5m │以管口計算 ┃ ┗━━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┛
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就是按照這個表執行的:
2011-05-10 11:45:46
-
按序號1確定配電箱的預留長度
2011-05-10 11:46:00
-
你好,預留長度按照 你截圖的 規定計算即可
2011-05-10 11:46:19
-
就是根據這個表計算的。
2011-05-10 11:46:54
-
按表執行,沒有說明的按半周長計算。
2011-05-10 12:02:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看