我有十萬個WHY 2011-05-09 20:29:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 4回答
梁平法標注的問題?
1 梁上標注為KL-2(9) (250*600) 4B18,4B20 A8@100(4) N4B12 問在軟件梁平法表格中輸入箍筋時候,1跨到9跨每跨都要輸入A8@100嗎?還是只在1跨輸入即可? 抗扭鋼筋N4B12只在1跨側面通長筋輸入即可,是嗎?不必每跨都輸入? 2 箍筋加密,梁2側各三道,次梁寬度假設為250,只有一個次梁,問在軟件中次梁寬度輸入250嗎?次梁加筋輸入6還是3/3?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好, 一、在集中標注中輸入就行了,有原位標注的時候再在原位跨中修改。 二、抗扭筋在梁屬性中側面縱筋中輸入N4B12就行了。 三、次梁輸入250是對的,次梁加筋輸入6,也可以在計算設置梁設置中輸入6
2011-05-09 23:08:36
-
在定義的時候輸入N4B12即可,原位標注可以不輸!!!箍筋也一樣!!!次梁加筋輸入6即可!!!!次梁寬度輸入250即可!!!還可以自動生成吊筋和次梁加筋!!
2011-05-09 20:31:09
-
軟件梁平法表格中輸入箍筋時候,1跨到9跨每跨不都要輸入A8@100,只在集中標注輸入即可。 抗扭鋼筋N4B12只在側面通長筋輸入即可。 2 箍筋加密,梁2側各三道,次梁寬度假設為250,只有一個次梁,問在軟件中次梁寬度輸入250,次梁加筋輸入6。
2011-05-09 20:33:42
-
可以參照標準圖集輸入
2011-05-09 20:50:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看