小咬 2011-05-09 13:50:13 | 河北省 安裝算量GQI | 1746查看 3回答
關于室外管道交叉處理辦法
一工程,室外消防給水管道、噴淋給水管道、生活給水管道3條管道標高一致,都有交叉,請問怎樣處理?如果是安裝2009計算怎么計算?過橋彎規格?型號?過橋彎大?。窟^橋彎高度?有沒有可依據的規范.我知道小管徑讓大管徑
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這些在施工規范中都有規定,安裝2009中按夾點處理
2011-05-09 14:03:07
-
點擊相應的專業,管道編輯,扣立管,選取管道交叉處一側,選取2個抬高(放低)定點,輸入抬高(放低)數值,確定,另一側同做,就可以分開了
2011-05-11 09:59:53
-
看你管道的大小了,管道大的話可以使用扣立管的功能,管道小的話可以使用過橋彎
2011-05-12 08:27:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看