鋼筋算量2009中原位標注
鋼筋算量2009中原位標注中,我原來認為原位標注就是按照圖紙上的標注輸入,現在有這么個情況,圖紙上有個框架梁的集中標注:KL5(3)300*700 A10@100/200(4) 2B25+(2B12) 2B12加括號是什么意思啊,為什么2B12是跨中鋼筋,還有一般原位標注一跨只輸左支座或者右支座,什么情況下同時輸入左右支座?問題補充:為什么2B25的通常鋼筋不在跨中鋼筋中啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2B25+(2B12)是2根通長筋+2根架立筋,括號內的是架立筋。 中間支座只輸入一側,兩側不同時需要兩側全部輸入。
2011-05-08 10:57:01
-
KL5(3)300*700 A10@100/200(4) 2B25+(2B12) 2B12加括號是什么意思啊,為什么2B12是跨中鋼筋,還有一般原位標注一跨只輸左支座或者右支座,什么情況下同時輸入左右支座? 你好! 2B12加括號是2個箍筋的架立筋,所以在跨上,兩端有支座筋; 什么情況下同時輸入左右支座?第一跨左右支座鋼筋都要輸入,最后一跨輸入右支座,中間各跨的相鄰兩跨的前跨右支座和后跨左支座鋼筋相同時,只輸入前跨的右支座。