-
Maryming 2011-05-07 23:52:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 942查看 10回答
關于基礎梁的布置
有一五層的樓層,設計標高為±0.000,室外標高為-0.150,采用樁基礎,沒有地下室之類的!承臺頂面標高與基礎連梁的標高相同,都是-0.6。請問在gcl2008中,把基礎連梁的繪制在首層軸網上還是基礎層上的?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在GCL2008中,基礎連梁一般應該在基礎層繪制。 而不能在首層繪制基礎連梁。 回復:首層有梁,比如首層層高4.5m,那么在4.5m應該是有梁的。 你的圖紙中的結構施工圖紙中只有基礎層梁配筋圖,二層梁配筋圖,三層梁配筋圖,四層梁配筋圖,五層梁配筋圖,屋頂層梁配筋圖。那么首層應該布置結構圖的二層梁、板,二層應該布置結構圖的三層梁、板,三層應該布置結構圖的四層梁、板,四層應該布置結構圖的五層梁、板,五層應該布置結構圖的屋頂層梁、板。 層頂標高是指你設置的基礎層頂標高,板底標高是指你布置的筏板的底標高。也可以直接輸入基礎梁標高。
2011-05-08 00:09:07
-
上述工程沒有地下室 需要把-06m處的基礎連梁繪制在基礎層里面
2011-05-08 01:34:50
-
繪制在基礎層上,承臺頂標高與連梁標高相同,是-0.6,在工程樓層設置里是基礎層的標高范圍,因為首層的建筑底標高為±0.000.
2011-05-08 07:07:40
-
應該繪制在基礎層。
2011-05-08 06:02:17
-
你好,基礎連梁應畫到基礎層中, ±0.000處以后可能會做元寶基礎,再做地坪。
2011-05-08 08:10:29
-
繪制地基礎層的軸網上,設置好基礎梁的項標高,基礎梁與承臺重疊部位,軟件會扣減基礎梁部分。
2011-05-08 08:46:34
-
基礎連梁的標高是-0.6m,本來就在基礎層,就在基礎層繪制才是正確的。 梁頂標高在-0.6米,定義后,繪制在首層軸網,梁還是在基礎層。 層頂標高指正負0處,板底標高是指筏板底的標高。
2011-05-08 07:56:37
-
軟件對于層高放開了限制,但是按常理應該在基礎層!
2011-05-08 09:25:28
-
有一五層的樓層,設計標高為±0.000,室外標高為-0.150,采用樁基礎,沒有地下室之類的!承臺頂面標高與基礎連梁的標高相同,都是-0.6。在gcl2008中,最好把基礎連梁的繪制在基礎層上;如果想在首層繪制也行,但需要將基礎梁的頂標高調整到-0.6米。
2011-05-08 10:47:16
-
應該繪制在基礎層,因為標高是負的嘛。
2011-05-08 11:33:21
-
為什么我在畫gcl2008時,基礎主梁的起點和終點頂標高都是以“基礎頂標高”(-0.6)為界的,為什么在繪制基礎次梁時,在三維視圖中基礎次梁的標高跟主梁的不一致!為什么!求解答!
-
照著廣聯達的一本教程畫圖,當設置梯梁時,無法畫上去。顯示是與之前畫的梁重疊布置了。我是照著教程畫的,為什么教程里面沒有顯示重疊??
-
基礎梁梁底和筏板底平時不用布置墊層和土方構件了,如果基礎梁底底于筏板底時,墊層和土方應同時都布置. ,那基礎梁標高 高于筏板基礎標高呢,墊層和土方都要布置嗎?還是都不用?
-
筏板基礎與基礎梁的底標高是相同的,可是基礎梁的頂標高卻比筏板的頂標高,高出很多啊,在設計的時候為什么要這樣子設計呢? 凹下去的地方是怎么處理?是用素土來回填嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看