realfox@126.com 2011-05-07 17:20:34 | 山東省 其他專業 | 569查看 6回答
鋼筋代換問題
污水站生化處理池池壁配筋水平二級12@180,豎向二級12@150,現場只有一級10個的鋼筋,我們想用一級10個替代二級12的。怎樣換算?(代換后間距)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據鋼筋等強代換的原則進行換算:1、水平鋼筋間距大于等于0.18*235*0.785/335/1.131=0.08764即水平鋼筋間距@90;2、豎向鋼筋間距大于等于0.15*235*0.785/335/1.131=0.07303即豎向鋼筋間距@80;
2011-05-07 17:47:32
-
共享資料都有規定去看看就明白了
2011-05-07 17:22:28
-
你可以咨詢設計院,讓他們給你解決。 一般情況下,是等截面代換,就可以了。
2011-05-07 20:39:46
-
鋼筋代換有等強度代換和等截面代換。但是代換設計到最小配筋率等問題,需要征求設計院的意見,否則比較麻煩
2011-05-07 22:44:44
-
按照規定,不可以用一級鋼替代二級鋼。
2011-05-08 06:03:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看