-
魚別丟 2011-05-07 13:35:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1771查看 4回答
(如圖)自動生成附加箍筋時,有的次梁沒生成,是什么問題?
如圖,用自動生成吊筋里的次梁加筋布置完成后,發(fā)現有的主次梁交接沒有生成成功, 是支座沒判斷成功的問題嗎?我現在應該怎么操作讓這些交接處也能生成附加箍筋。 用自動生成的附加箍筋 在圖中就有紅色的顯示,自己手動輸入的就沒有顯示么? 手動輸入也可以讓他有顯示么?問題補充:我點了一下,紅色的附加箍筋顯示就沒了,怎么能看到這些紅色的標記?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對照圖紙檢查,圖紙上有的,沒生成的,手動補畫。
2011-05-07 13:37:21
-
沒有生成成功是因為支座的原因,用手工去補上就可以了
2011-05-07 13:44:23
-
沒識別成功的手動在平法表格是輸入就行了 手動輸入后不顯示紅色的鋼筋圖元,但你再次自動生成附加鋼筋后,就會顯示了。 怎么會呢,你是不是沒弄對噢
2011-05-07 14:32:26
-
沒有自動生成的,可以檢查一下梁支座是否正確,也可以在原位標注表格中輸入。在原位表格中輸入的次梁加筋,是不會在圖中生成鋼筋線的。
2011-05-07 18:57:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看