甜甜 2011-05-04 15:11:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 2回答
砌體加筋如何設置
我的圖紙上說明 鋼筋砼墻柱或構造柱與砌體用2A6.5鋼筋拉結,設置于水平灰縫內,豎向間距600mm。錨入砼墻或柱內200,外伸700mm且不小于1/5墻體長度。若墻垛長不足上述長度,則伸滿墻垛長度,末端需彎直鉤。 請問: 1.外伸700mm且不小于1/5墻體長度,我設置長度的時候我要去量一下墻長,再設置外伸長度么? 2.若墻垛長不足上述長度,則伸滿墻垛長度,末端需彎直鉤。這點說的指的是墻垛的地方嗎?末端直鉤設置好長呢,軟件默認的是60,圖紙上沒有說明,我該怎么辦?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.外伸700mm且不小于1/5墻體長度,我設置長度的時候我要去量一下墻長,再設置外伸長度么?不必,直接設置700就可以。 2.若墻垛長不足上述長度,則伸滿墻垛長度,末端需彎直鉤。這點說的指的是墻垛的地方嗎?末端直鉤設置好長呢,軟件默認的是60,圖紙上沒有說明,我該怎么辦? 墻垛長不足700長度,按墻垛長度設置(扣保護層),末端直鉤軟件默認的是60,不用修改。
2011-05-04 15:16:47
-
把所有的砌體墻都畫上,然后把砌體加強筋的要求都定義好,然后點擊自動生成加強筋。
2011-05-04 15:14:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看