md****@126.com 2014-08-28 20:44:53 | 北京市 云翻樣 | 908查看 3回答
設計說明看不懂 構造柱自動生成后 感覺不對 請大神門看看
現在正在做的工程說墻長大于8m設一根構造柱,軟件是按規范來的 每隔4m一根柱子 我自動生成后就跟下圖一樣了,,,,感覺好密...還有一張圖示設計說明告訴怎么設置構造柱 請問各位我是不是設置錯了 但是我查了半天我的樓7層 總共就不到10面墻的長度大于了8m 難道只有這10面墻設構造柱么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
關鍵是您理解圖紙說明有誤,人家說的很清楚的,水平方向墻超8m設置構造柱也就是說一道墻8m長中間設置一根構造柱;墻高超過5米時上邊設置拉結筋也就是從結構深根鋼筋拉住墻垮塌了;墻高超4m中間設圈梁一道那前邊5m高中間也必須設圈梁的;墻高超過當前層高2倍中間設圈梁(主要是說的凌空墻)
自動布置您應把構造柱的間距輸入8m效果就不同了,相對會合理些,但不排除還有差錯的仍需完善。不建議您自動布置還是手動布置這樣您會了解更多這方的知識同時會晤出很多軟件思維和計算的原理的
2014-08-29 08:55:01
-
軟件內置的規范怎么布置GZ,和抗震等級有關系,你自動生成的GZ密,和你的抗震等級有關,也和廣東CS回答的設置有關:你在設置中勾選間距輸入8米(這樣就不會4米設置一個GZ了),勾選縱橫墻交接處(一般交接處都設置)、孤墻端頭(勾選哪個根據你的圖紙進行),這樣自動生成的就和你的實際情況一致了。
2014-08-29 08:18:10
-
墻長超8米(或層?倍)要設置,對話框輸入尺寸,見例圖(僅參考)
?
?
2014-08-29 07:47:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看