chuantouchi 2011-05-04 13:52:21 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1464查看 3回答
地板采暖中PB主管從管井至戶內分集水器這部分是吊頂安裝的,應該套什么定額?
地板采暖中,從管井至戶內分集水器這部分主管為de32的PB管,是吊頂安裝的,應該套什么定額?吊卡如何計算?問題補充:以往這部分管道都是埋地的,直接套用塑料管熱熔定額,這次吊頂安裝是否也直接套呢?那吊卡該如何計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
還是按原來的定額,支架只要不大,定額就包含了,
2011-05-04 14:03:12
-
還是套用塑料管熱熔定額,吊卡另計
2011-05-04 14:00:07
-
塑料管熱熔管道安裝子目內含DN32以下的塑料管卡,本來就是沿墻、頂板、地面敷設的,不是專門埋地的子目(6-83 ~ 6-88)。 如果不是采用管卡,而是采用吊卡、或支架敷設的話,應另行計算。
2011-05-04 17:15:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看