-
luckice919 2011-05-04 09:08:32 | 廣東省 其他專業 | 1369查看 5回答
鋼筋接頭面積百分率和搭接長度的計算
101圖集中也說了柱類不宜大于50%,那實際結算過程中柱都可以按照50%的這個乘以系數嘛?是在是不太明白這個接頭面積百分率和搭接長度有什么聯系,請大師詳細解釋下。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于計算鋼筋沒有必要去管它,它指的是在同一位置的鋼筋搭接頭,占50%。 “計算鋼筋不是有個系數嘛?”沒有系數要求。 “搭接長度要參照修正系數 LIE=LAE*修正系數”如果的搭接長度,那么是用鋼筋直徑乘上倍數,這個倍數與砼標高有關。
2011-05-04 09:11:45
-
鋼筋接頭面積百分率是指同一位置(同一截面)處的鋼筋斷開數占此處鋼筋的百分數,101圖集中說了柱類不宜大于50%、此處說的是“不宜”意思是可以是50%的、單搭接就要長了,
2011-05-04 09:18:46
-
1 總向鋼筋在同一截面內鋼筋接頭面積百分率不應大于50% 意思就是可以采用50% 但是不應大于50% 比如柱的縱筋是4B20 再樓層搭接或者焊接時 兩個相鄰的B20鋼筋不能在同一截面(一個搭接的LIE長度或者一個焊接35D長度)的范圍內進行連接 2 感官認識:4B20 其中對角的2B20在低處搭接或者焊接 那么另外兩個對角的2B20就要在高處進行搭接或者焊接 3 搭接長度要參照修正系數 LIE=LAE*修正系數
2011-05-04 09:16:57
-
縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%) ≤25 50 100 修正系數ζ 1.2 1.4 1.6 縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數ζ 搭接長度=錨固長度乘以搭接系數
2011-05-05 08:27:29
-
03G101-1中有詳細說明
2011-05-06 19:11:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看