寒武紀 2011-05-04 00:55:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 702查看 7回答
關于梁、連梁畫法
如題 我下面有兩幅圖,是梁的兩種畫法 哪種方法是對的,自己匯總計算了一下 ,發現兩種結果不一樣,如果是連梁哪種方法是對的? 下面兩張分別對應著兩種畫法的計算規則 ,同時暗柱的量也不一樣。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1 對于框架梁來說 101系列圖集目前沒有給出詳細的節點構造 這部分節點詳圖應由設計來給出 按照普遍的做法要求和畫法來說 KL是要畫到剪力墻邊(墻端有暗柱畫到暗柱邊)即可 這樣KL縱筋計算錨入剪力墻的一個錨固值計算 2 對于連梁來說 支座就是剪力墻 畫到暗柱邊和暗柱中電都是一樣的 繪圖的時候現在墻身布置洞口 然后按照洞口布置連梁 連梁的側面鋼筋記得輸入 未注明時剪力墻水平筋
2011-05-04 08:39:14
-
不管是什么梁,都是第一種畫法正確。 因為支座時框架柱。
2011-05-04 06:51:12
-
上圖是正確的,下圖相當于多畫了兩跨邊梁。 畫梁時只要畫到結構邊就可以了,軟件會自動根據規則計算的。
2011-05-04 08:10:59
-
你看設計標注的就是一跨梁,上圖是對的
2011-05-04 08:22:23
-
你好,第一種正確的,因為框架柱是支座的
2011-05-04 07:48:27
-
第一種是正確的繪制方法
2011-05-04 08:56:25
-
第二種不正確
2011-05-04 10:08:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看