sangyufc 2011-05-03 20:06:34 | 湖北省 安裝算量GQI | 1874查看 3回答
消防管道系統圖中畫出了室外消防管道的DN150的閥門,但是平面圖中并沒有該段管道
消防管道系統圖中畫出了室外消防管道的DN150的閥門,但是平面圖中并沒有該段管道以及閥門,我想知道一般這種情況下室外DN150的閥門計算嗎?還有 DN70與DN65的消防管道時同一種管道嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納平面圖中并沒有該段管道以及閥門,一般這種情況下室外DN150的閥門計算的。還有 DN70與DN65的消防管道時同一種管道。
2011-05-03 20:23:43
-
DN150的閥門計算不計算得看你們的施工范圍。如果到外網井內的話時要計算的,一般來說都是以井為界限,從井出來的都要計算,DN70和DN65是一樣型號的管道,現在這些設計院太操蛋,一點不上規矩,這標70 那又標65。不統一
2011-05-03 20:23:50
-
可以計算DN150的閥門,管道計算至距外墻1.5M 。DN65與DN70是一種規格的管道,只是DN70的是公稱直徑。
2011-05-03 20:26:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看